токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения |
Гость_Ливерий_* |
11.10.2007, 20:48
Сообщение
#1
|
Гости |
В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.
Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30. Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ? А то, садоводам приходится платить из своего кармана. (Часть воришек выловлена.) |
|
|
12.10.2007, 14:39
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Неправильные схемы подключения счетчиков через трансформатор наоборот занижают показания. А сам счетчик у Вас поверен?
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_Ливерий_* |
12.10.2007, 19:17
Сообщение
#3
|
Гости |
Неправильные схемы подключения счетчиков через трансформатор наоборот занижают показания. А сам счетчик у Вас поверен? Бумага есть, что счетчик поверен, а, вот, на самом деле поверялся или нет - это вопрос большой. И попутно вопрос такой = если отключена защита, т.е. обмотка на которой "сидит" защита будет разомкнута- без нагрузки, то как это повлияет на показания счетчика. возможно, я неправильно сформулировал выпрос, поправте, пожалуйста. |
|
|