Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения

Гость_Ливерий_*
сообщение 11.10.2007, 20:48
Сообщение #1





Гости






В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.

Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30.

Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ?

А то, садоводам приходится платить из своего кармана.

(Часть воришек выловлена.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 12.10.2007, 22:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому что трансформаторы тока работают на минимальных токах, сеть 0,4 кВ сделана из тог что было,частые КЗ в деревьях, счетчики у абонентов стоят какие нибуть, показания снять со всех счётчиков снять одновременно нереально. А теперь вопрос - какя защита и от чего отключена? Если счётчик поверялса то когда и кем- длжны стоять соответствующие пломбы гос поверителя, как на счётчике так и на ТТ. Потери напряжения в линии Вы учли? Ведь счётчики абонентов их не учитывают.