![]() Высоковольтный СИП. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Высоковольтный СИП. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Здраквствуйте!
Подрядчик сдает объект воздушно-кабельную линию 6 кВ. Часть этой трассы идет СИПом. Подскажите знающие люди, каким приемо-сдаточным испытаниям (в каком объеме) должен подвергаться СИП напряжением выше 1 кВ. Нужны ли высоковольтные испытаниядля него? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. Заземляющие устройства проверить, разрядники по указаниям производителя, так же и СИП по указаниям производителя.
Как правило, требуется в качестве испытаний , поставить под рабочее напряжение на 24 часа. При этом "сети" не включают без протоколов. Тогда подаю рабочее напряжение от испытательной установки и пишу протокол на ВВ испытания с соответствующими числами. Если позволяет мощность испытательной установки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |