Подрядчик сдает объект воздушно-кабельную линию 6 кВ. Часть этой трассы идет СИПом.
Подскажите знающие люди, каким приемо-сдаточным испытаниям (в каком объеме) должен подвергаться СИП напряжением выше 1 кВ. Нужны ли высоковольтные испытаниядля него?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 10.11.2014, 8:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Заземляющие устройства проверить, разрядники по указаниям производителя, так же и СИП по указаниям производителя.
Как правило, требуется в качестве испытаний , поставить под рабочее напряжение на 24 часа. При этом "сети" не включают без протоколов. Тогда подаю рабочее напряжение от испытательной установки и пишу протокол на ВВ испытания с соответствующими числами. Если позволяет мощность испытательной установки.