обрыв одной фазы электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
обрыв одной фазы электродвигателя |
Гость_maxonicus_* |
11.11.2014, 19:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста. Что произойдет с зануляющим проводником подсоединенным к корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания электродвигателя? Т.е. нагрузка(электродвигатель) перестанет быть семмитричной и по нулевом проводу потечет ток и корпус двигателя окажется под потенциалом. Так ли это? повторюсь нулевой проводник связан с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
|
|
|
11.11.2014, 22:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания Обмотки двигателя никак электрически не связаны с его корпусом. Так что ничего не произойдет с вашим нулем.