Гости






Нам в институте расказывали следующую вещь, чтобы в сети было как можно меньше гармоник, нужно применять (например на аллюминиевых призводствах) выпрямительные схемы как можно большей пульсности. И говорили, что за рубежом применяют 24-пульсные схемы, и вроде даже больше.
Но когда изучали силовую электронику, я так и не увидел - как можно построить схему с пульсностью больше 12. Единственная мысль была о том, что при этом применяют трансформатор со вторичной обмоткой соединенной в зигзаг, где за счет сложения векторов двух частей вторичной обмотки можно повернуть вторичное напряжение на любой угол (по отношению к первичному).
А кто-нибудь может подсказать, какие все-таки схемы применяются при построении выпрямителей с пульсностью более 12.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ulter
сообщение 12.10.2007, 16:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 9445



Термин "пульс" интересен — может, это калька с pulse? Но тогда это "импульс".

От трехфазной сети можно получить пульсации в 6 раз превышающие ее частоту (двухполупериодная частота * 3) для произвольной нагрузки и любую более высокую при реактивном согласовании. Последнее предполагает либо постоянную нагрузку, либо изменение реактивных фазосдвигающих элементов под нагрузку.

Практически известные цепи освещения дают частоту 200 Гц (100 Гц каждая из пары ламп с квадрупольным сдвигом фаз).

Может, используется отдельный 12-фазный генератор на валу 3-фазного двигателя?

В любом случае, занятно и интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 13.10.2007, 19:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ulter @ 12.10.2007, 16:50) *
Термин "пульс" интересен — может, это калька с pulse? Но тогда это "импульс".

Вероятно,есть термин "двенадцатипульсовый". Забавно звучит, однако существует в природе.
Цитата
От трехфазной сети можно получить пульсации в 6 раз превышающие ее частоту
- см.выше. В любом букваре по помышленной электронике можно найти схему двенадцатипульсового выпрямителя. Получается просто: используются две вторичные обмотки - одна "звездой", другая - "треугольником". Сдвиг фаз - 30°. 360/30=12.

Но бывает и больше...
Цитата
В любом случае, занятно и интересно.

Гляньте сюда:
http://ciu.nstu.ru/chair_sites/persons/123...yatelnost/ppubl
Вернуться в начало страницы