обрыв одной фазы электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
обрыв одной фазы электродвигателя |
Гость_maxonicus_* |
11.11.2014, 19:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста. Что произойдет с зануляющим проводником подсоединенным к корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания электродвигателя? Т.е. нагрузка(электродвигатель) перестанет быть семмитричной и по нулевом проводу потечет ток и корпус двигателя окажется под потенциалом. Так ли это? повторюсь нулевой проводник связан с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
|
|
|
12.11.2014, 19:14
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
, При несимметричной нагрузке действительно происходит смещение нейтрали трансформатор. При этом на трансформаторе будет несимметрия фазных напряжений. Но на заземляющем проводнике потенциал будет также равен потенциалу земли, т.к нейтраль трансформатора глухо заземлена. С таким же успехом можно и фазу заземлить на трансформаторе при изолированном нуле, и в этом случае потенциал этой фазы относительно земли будет равен 0.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 7:55 |
|