токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения

Гость_Ливерий_*
сообщение 11.10.2007, 20:48
Сообщение #1





Гости






В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.

Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30.

Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ?

А то, садоводам приходится платить из своего кармана.

(Часть воришек выловлена.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 12.10.2007, 22:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому что трансформаторы тока работают на минимальных токах, сеть 0,4 кВ сделана из тог что было,частые КЗ в деревьях, счетчики у абонентов стоят какие нибуть, показания снять со всех счётчиков снять одновременно нереально. А теперь вопрос - какя защита и от чего отключена? Если счётчик поверялса то когда и кем- длжны стоять соответствующие пломбы гос поверителя, как на счётчике так и на ТТ. Потери напряжения в линии Вы учли? Ведь счётчики абонентов их не учитывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ливерий_*
сообщение 13.10.2007, 19:35
Сообщение #3





Гости






Цитата(Anatoli @ 12.10.2007, 22:38) *
В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому что трансформаторы тока работают на минимальных токах, сеть 0,4 кВ сделана из тог что было,частые КЗ в деревьях, счетчики у абонентов стоят какие нибуть, показания снять со всех счётчиков снять одновременно нереально. А теперь вопрос - какя защита и от чего отключена? Если счётчик поверялса то когда и кем- длжны стоять соответствующие пломбы гос поверителя, как на счётчике так и на ТТ. Потери напряжения в линии Вы учли? Ведь счётчики абонентов их не учитывают.


А потери в линии мы не учли !

Теперь о защите.

Где то я читал, что на токовом трансформаторе кроме обмотки, питающей счетчик, есть еще одна, которая нагружена на систему токовой
защиты. Я к чему клоню - это, если эту, т.е. вторую обмотку оставить ненагруженной - отключить защиту, то напряжение и ток, соответственно, идущий на счетчик увеличится и мы получим завышенные показания.
Просветите, пожалуйста, что неверно в сих рассуждениях ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 22:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены