токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения |
Гость_Ливерий_* |
11.10.2007, 20:48
Сообщение
#1
|
Гости |
В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.
Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30. Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ? А то, садоводам приходится платить из своего кармана. (Часть воришек выловлена.) |
|
|
13.10.2007, 20:43
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
Если у вас ТТ с двумя вторичными обмотками и одна из них разомкнута то будет БУМ =) А если серъёзно то на 0,4 кВ счётчики с двумя вторичными обмотками большая редкость. Скорее всего у вас её там и нет. Хотелось бы знать марку трансформатора.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 21:56 |
|