![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость-Bmy_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Доброго дня коллеги! Вчера у нас на предприятии случилась такая ситуация: Послали бригаду на подстанцию сделать замеры прибором "Тангенс-2000" при его подключении случилась беда, в место того что бы подключить прибор к питающей сети 220В по зашпарке электромонтер подключил на 380В. При подаче напряжения испытательного сгорел предохранитель выходной 6,3А и что то щелкнуло в нутри блока. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, прибор реально поченить или ему всё гамовер? За ранее спасибо!!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:39 |
|
![]() |