Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Наводка в коаксиальном кабеле из за сети 220 В , Наводка, Коаксиальный кабель

andruha76
сообщение 16.11.2014, 22:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



Добрый день уважаемые форумчане !!!
Возник вопрос прошу помощи у сведующих.

Этим летом делал ремонт, менял проводку а так же прокладывал коаксиальный кабель ... Для большей красоты проштрабил и загнал оба кабеля в штрабу. И сделал антенную розетку. Ввел 3 жильный кабель в гофре , а коаксиальный вел рядом, но не в гофре. Одно из мест где они соприкасались это подразетники, и что самое страшное отверстие где они выходят из комнаты в коридор (просверлил одну дырку в которую загнал и электрический кабель и коаксиальный ... - стена там в 1.5 Кирпича - 380 мм). Про наводку тогда не подумал durak.gif ...

Выводил 3х жильный кабель на будущее - (мало ли сделают новые щитки - тогда можно будет подключить все 3 жилы). Когда подключался к общедомовому щитку - вызвал электрика из жека. 3 провод заземления он подключил к нулю (так как заземления конечно нет) - то есть занулил. Мой друг немного понимающий в электрике сказал что он все правильно сделал ... однако хочется спросить вас
1 Вопрос - Правильно ли сделал электрик по вашему мнению ???

Дома поставил небольшой щиток для разводки (для того чтобы в будущем поставить електрощетчик) , Два автомата на 10 и 16 ампер - 1ый на свет , 2ой на розетки - фазу завел в первый автомат (16 а) , потом маленький проводок подключил от 16 а к 10 а . Заводил провода согласно схеме указанной на автоматах. А провода ноль и Заземление (который стал зануление) соединил при помощи медной пластины с отверсиями и затягивающими болтами (не помню как называется, но думаю вы поймете ...). Консультировался опять же с другом (он занимается ремонтами, и не раз прокладывал такие электрические кабели и устанавливал такие щитки) - это я к тому что думаю что дело не в домашнем щитке - а в наводке которая появляется в местах прилегания коаксиального кабеля и электрического ...

Коаксиальный кабель нужен для плазменного тв ...

4 месяца не было ни каких проблем с тв. Недавно произошел какая то авария в общедомовом щитке - отключалось электричество на несколько часов. После этого появился гул от телевизора - причем не было не важно включен тв или нет - гул был постоянно пока не отключишь тв от электророзетки или от антены. Позвонил другому другу (этот работает в компании которая связана с тв сетями ...) он то мне и сказал про наводку ... И тут я вспомнил школьные уроки физики - переменный ток - магнитное поле - электромагнитная индукция ... durak.gif

После этого во всех подразетниках я по максимуму развел коаксиальный провод и электропровод ... помогло - гул исчез , но проблема в том что не надолго ... через неделю тв Загудел снова но уже намного слабее чем впервые ... проблема осталась та же - не важно включен тв или нет - гул постоянно пока не отключишь тв от электророзетки или от антены.

Из этой истории вытекают вопросы

2 вопрос - Правильно ли я понимаю что этот гул - это отвод напряжения индуцированного в коаксиальном кабеле (за счет электромагнитной индукции) через провод зануления (так как на плазменном тв евророзетка) ??? все верно ?

3 вопрос - Правильно ли я понимаю что я могу измерить это напряжение ( индуктированное в коаксиальном кабеле ) мультиметром положив один щуп на коаксиальный кабель а второй в розетке на зануление ??? все верно ?

4 вопрос - Правильно ли я понимаю что один щуп надо ложить на обмотку коаксиального кабеля (ее еще называют землей - но незнаю насколько это правильно с точки зрения граммотности ...) ?

5 вопрос - Подскажите пожалуйста как избавиться от этого гула (наводки) ??? У меня 2 предположения -
1 увеличить длину коак кабеля
2 поставить на конце этого кабеля феромагнитную болванку - наподобе таких которые идут с некоторыми электроприборами и обжимают кабель питания с конца и начала ...
Как вы думаете что нибудь поможет ??? Или у вас есть какой нибудь свой способ избавиться от наводки в кабеле ???

з.ы. электротехнику знаю слабо - на уровне хорошиста 10и классника - мог ошибиться в каких нибудь терминах - если это так прошу ткнуть носом ...

Заранее огромное спасибо за любую помощь !!! beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andruha76
сообщение 17.11.2014, 0:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



uvk2, savelij®, ez81, - Спасибо за отзывчивость братаны !!! Уважение !!! beer.gif

Цитата
У телевизора вилка трехконтактная, с заземляющим концом? Кабель телевизионный откуда приходит - антенна, кабельные сети или ещё что? Телевизор после аварии нормально работает? Гул откуда - из динамиков?


- да вилка трехконтактная. Кабель от Кабельной телесети. На мой взгляд аварии с телевизором не было ... он так же работает как и раньше ... только есть гул с задней стороны тв - точно откуда сказать не могу , но очень похоже что звук локализован около антенного входа тв ...

Цитата
Если ваш друг по специальности строитель, то консультироваться с ним по электрике - это себе дороже.


- Сторитель Самоучка )))

Цитата
Про наводку тогда не подумал.
-Можно и сейчас об этом не думать. В пределах квартирной проводки даже при протяженной совместной прокладке нормального антенного и силового кабелей наводки ничтожно малы.

то
- Тогда на ваш взгляд в чем фундаментальная причина этого гула. Моя версия то, что это токи в коаксиальном кабеле вызванные индукцией - неправильна ? Тогда в чем причина такого гула с задней стороны тв ???


Цитата
А провода ноль и Заземление (который стал зануление) соединил при помощи медной пластины с...
-Если защитный проводник питающего кабеля (с этажного щита на квартирный) уже "занулили" в ЩЭ, то в квартирном этого делать уже не надо.

- Я имел ввиду что при разводке в домашнем щитке каждый провод заземления соединял с другими проводами заземления одной такой пластиной, а провода нулей другой ... - так чтобы если бы в общедомовом щитке было бы заземление то у меня получились бы настоящие евророзетки ... понимаю что посути если сейчас все провода нуля и заземления соединить одной медной пластиной (в домашнем щитке) то получиться тоже самое , однако делал с задумкой на будущее - мало ли будут менять общедомовую проводку icon_wink.gif ... - вобщем неправильно выразился - ввел в заблуждение.

Цитата
2. Наиболее вероятные причины:
- неисправность тракта СКПТ,
- ухудшение контакта нулевого провода в междуэтажных пролётах, при этом часть уравнивающего тока нулевого провода протекает по оплётке коаксиального кабеля,

- то есть причина в подающем сигнал по кабельному каналу оборудовании телевизионной компании
или где то стерлась изоляция коаксиального кабеля и часть тока уходит на него ??? все верно ???

- меня смутило то, что после того как я по максимуму развел провода электропитания и коаксиальный кабель (в подразетниках) гул с задней стороны тв уменьшился причем в разы ... это и навело на мысль о индуционных токах (ну и дружище подсказал конечно ...)

Цитата
5. применить так называемый "изолятор земли", продаётся в специализированных магазинах, примерно такие

- Спасибо за совет - Уважение !!!

Цитата
3 провод заземления он подключил к нулю (так как заземления конечно нет) - то есть занулил.
- Вот это в большинстве случаев неверно и опасно. Лучше никак, тем так. Отключайте в щитке от нуля и в розетках третий провод тоже.

Цитата
1 Вопрос - Правильно ли сделал электрик по вашему мнению ?
-На этот вопрос можно ответить точно, только взглянув на сам этажный щит и на магистральные провода.


- Ребят не хочу вас рассорить - но в споре раждается истина ... Лучше все же отключить 3ий провод или прислать фото общедомового щитка (общедомовой назвал немного неправильно - щиток на площадке конечно ...) - я его открыть могу без проблем и это уже делал (лезть никуда не буду - только сфоткаю) и вы мне посоветуете как быть дальше ??? - если будет возможность конечно ...

Заранее огромное спасибо за ответы !!! beer.gif

Сообщение отредактировал andruha76 - 17.11.2014, 0:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andruha76   Наводка в коаксиальном кабеле из за сети 220 В   16.11.2014, 22:03
- - uvk2   Цитата3 провод заземления он подключил к нулю (так...   16.11.2014, 22:20
- - savelij®   ЦитатаПро наводку тогда не подумалМожно и сейчас о...   16.11.2014, 23:03
- - ez81   Ответ savelij самый последний абзац верный, уста...   16.11.2014, 23:14
- - savelij®   Но лучше на вводе в квартиру отсечь...   16.11.2014, 23:53
- - andruha76   uvk2, savelij®, ez81, - Спасибо за отзывчивость бр...   17.11.2014, 0:17
- - savelij®   ЦитатаРебят не хочу вас рассорить...За это можете ...   17.11.2014, 0:46
- - uvk2   Цитата. только есть гул с задней стороны тв - точн...   17.11.2014, 8:20
- - andruha76   uvk2, savelij® - Спасибо братаны !!! ...   17.11.2014, 12:46
- - ez81   Гул происходит из усилителя низкой частоты это одн...   17.11.2014, 14:06
- - andruha76   ez81 - Спасибо братиш уважение !!! Сег...   17.11.2014, 14:51
- - andruha76   savelij® Спасибо за совет !!! Помогло ...   17.11.2014, 21:25
- - ez81   Не верно, он посадил ноль и защитный под один болт...   17.11.2014, 22:30
- - andruha76   ez81 Спасибо за отзывчивость !!! Уваже...   17.11.2014, 23:02
- - ez81   1. Да будет напряжение и на ноле и на защитном так...   18.11.2014, 8:28
- - andruha76   ez81 - Спасибо за разъяснения !!! Уваж...   18.11.2014, 10:31
- - ez81   Потенциал будет на Н и РЕ одинаков. Фазного напряж...   18.11.2014, 13:46
- - andruha76   ez81 Спасибо за ответ !!! Уважение ...   19.11.2014, 10:47
- - ez81   По первому абзацу вопрос поставлен не верно, по вт...   19.11.2014, 11:35
- - andruha76   ez81 Спасибо что помогаете !!! То ест...   19.11.2014, 13:14
- - ez81   Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит н...   19.11.2014, 17:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 19.11.2014, 17:34) ...так к...   22.11.2014, 14:43
- - savelij®   Цитататогда получается нужно будет использовать сх...   19.11.2014, 20:11
- - andruha76   ez81, savelij® Спасибо за то что помогаете !...   20.11.2014, 1:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(andruha76 @ 20.11.2014, 1:35) ... ...   20.11.2014, 8:43
- - ez81   Как слышим так и пишем, мое мнение схемы правильны...   20.11.2014, 9:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 20.11.2014, 9:01) Как слыш...   20.11.2014, 9:17
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2014, 9...   20.11.2014, 9:54
|- - savelij®   Цитата(ez81 @ 20.11.2014, 9:54) Есть наци...   20.11.2014, 23:46
- - andruha76   ez81 Спасибо за помощь и долю юмора !!...   20.11.2014, 13:23
- - ez81   Контактор отпадает,что Вам понятно то и устанавлив...   20.11.2014, 14:55
- - andruha76   ez81 Спасибо, уважение !!! ЦитатаВ за...   20.11.2014, 15:07
- - ez81   Конечно установите для этого их прямое назначение...   20.11.2014, 15:34
- - andruha76   Цитата(а в Ярославле все-же язык русский преоблада...   20.11.2014, 15:54
- - andruha76   savelij® если можете ответьте и вы пожалуйста ... ...   20.11.2014, 22:34
- - andruha76   savelij® Спасибо за ответ !!! Уважение...   21.11.2014, 1:18
- - uvk2   Рано он успокоился. Потому что Цитатавозможно где-...   21.11.2014, 21:59
|- - ez81   Цитата(uvk2 @ 21.11.2014, 21:59) Рано он ...   22.11.2014, 0:16
- - savelij®   Вообще то, автору посоветовали, как поставить защи...   21.11.2014, 22:03
- - uvk2   А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появит...   21.11.2014, 22:20
- - savelij®   Да уж.... Разве что, техника цела останется... Но ...   21.11.2014, 22:27
- - andruha76   uvk2, savelij® Приветсвую !!! Уважение...   21.11.2014, 23:47
- - savelij®   Судя по сечению, почему бы и нет?   22.11.2014, 14:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 22.11.2014, 14:50) Судя...   22.11.2014, 15:43
- - savelij®   Может быть, может быть.... Только как быть со стар...   22.11.2014, 15:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 22.11.2014, 15:51) Може...   23.11.2014, 10:04
- - andruha76   Добый день !!! ничего себе здесь диску...   22.11.2014, 18:38
- - savelij®   Цитатау нас в стране даже если ты просишь об услуг...   22.11.2014, 19:40
- - savelij®   Вот давайте не будем спорить на эту тему..... На ф...   23.11.2014, 12:57
- - andruha76   savelij® - Крассава !!!   23.11.2014, 16:44