обрыв одной фазы электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
обрыв одной фазы электродвигателя |
Гость_maxonicus_* |
11.11.2014, 19:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста. Что произойдет с зануляющим проводником подсоединенным к корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания электродвигателя? Т.е. нагрузка(электродвигатель) перестанет быть семмитричной и по нулевом проводу потечет ток и корпус двигателя окажется под потенциалом. Так ли это? повторюсь нулевой проводник связан с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
|
|
|
17.11.2014, 11:57
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Можно я жирную черту подведу под всем этим флудом (т.к. можно было ограничиться 2-мя постами):
3-х фазный мотор подключить к 5-и проводной системе (TN-S) можно при усдловии, что у мотора в борно выходит 6 концов и соеденены обмотки "звездой" => 3 фазы + N(ноль рабочий) на нейтраль звезды и Ре (ноль защитный, "земля") на корпус. При обрыве 1 фазы в проводнике N потечёт ток, равный фазному в любом из подключенных фазных проводов. В проводе Ре тока не будет до тех пор пока обмотка не замкнёт на корпус (например от перегрева при работе без 1 фазы), и будет в нём идти до срабатывания МТЗ автомата. В реалии нейтраль большинства двигателей изолирована или отсутствует в принципе, если обмотки соединены "треугольником". -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 17:24 |
|