Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

обрыв одной фазы электродвигателя

Гость_maxonicus_*
сообщение 11.11.2014, 19:20
Сообщение #1





Гости






Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста. Что произойдет с зануляющим проводником подсоединенным к корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания электродвигателя? Т.е. нагрузка(электродвигатель) перестанет быть семмитричной и по нулевом проводу потечет ток и корпус двигателя окажется под потенциалом. Так ли это? повторюсь нулевой проводник связан с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 17.11.2014, 11:57
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Можно я жирную черту подведу под всем этим флудом (т.к. можно было ограничиться 2-мя постами):
3-х фазный мотор подключить к 5-и проводной системе (TN-S) можно при усдловии, что у мотора в борно выходит 6 концов и соеденены обмотки "звездой" => 3 фазы + N(ноль рабочий) на нейтраль звезды и Ре (ноль защитный, "земля") на корпус.
При обрыве 1 фазы в проводнике N потечёт ток, равный фазному в любом из подключенных фазных проводов.
В проводе Ре тока не будет до тех пор пока обмотка не замкнёт на корпус (например от перегрева при работе без 1 фазы), и будет в нём идти до срабатывания МТЗ автомата.

В реалии нейтраль большинства двигателей изолирована или отсутствует в принципе, если обмотки соединены "треугольником".


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxonicus   обрыв одной фазы электродвигателя   11.11.2014, 19:20
- - protector   По зануляющему проводу ток потечет, только в случа...   11.11.2014, 19:41
- - Гость   Цитата(maxonicus @ 11.11.2014, 19:20) Ува...   11.11.2014, 19:55
- - танго   я не про но как знаю будит и потечет от нулевого з...   11.11.2014, 20:18
- - Костян челябинский   танго, вам горсть запятых и точек подарить? Нихрен...   11.11.2014, 20:32
|- - savelij®   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2014, 20...   11.11.2014, 21:11
|- - танго   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2014, 20...   13.11.2014, 15:51
- - uvk2   Цитатакорпусу электродвигателя при обрыве одной из...   11.11.2014, 22:55
- - maxonicus   Так все таки в каком случае по нулевому проводу по...   12.11.2014, 18:34
|- - Гость   Цитата(maxonicus @ 12.11.2014, 18:34) Так...   12.11.2014, 18:44
- - maxonicus   Просто пытаюсь понять не может ли оказаться под по...   12.11.2014, 18:51
|- - Костян челябинский   Цитата(maxonicus @ 12.11.2014, 20:51) Вед...   12.11.2014, 18:53
|- - Гость   Цитата(maxonicus @ 12.11.2014, 18:51) Про...   12.11.2014, 19:19
|- - protector   Цитата(maxonicus @ 12.11.2014, 19:51) Про...   12.11.2014, 20:15
|- - zendo057   Цитата(maxonicus @ 12.11.2014, 18:51) Про...   16.11.2014, 22:48
|- - antno   Цитата(zendo057 @ 16.11.2014, 22:48) Брос...   17.11.2014, 10:40
- - savelij®   Гость_maxonicus_*, Вы определитесь про какой всё ж...   12.11.2014, 18:52
- - maxonicus   Но ведь нулевой провод для того и существует для с...   12.11.2014, 19:00
- - maxonicus   Савелию: речь про зануление т.е. про нулевой защит...   12.11.2014, 19:04
- - savelij®   Гость_maxonicus_*, мой ник savelij. Если двигател...   12.11.2014, 19:10
- - Null   , При несимметричной нагрузке действительно происх...   12.11.2014, 19:14
- - с2н5он   пишите нормально, вопросов не будет   13.11.2014, 19:19
- - Flash   Можно я жирную черту подведу под всем этим флудом ...   17.11.2014, 11:57
- - savelij®   20 постов это ещё не флуд... За заключительную то...   17.11.2014, 12:31


Тема закрытаОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 17:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены