давно мучает один вопрос.
хочу сделать проводку от автомата в щитке в одно из помещений.
хочу по обе стороны в комнате 8*4 поставить по две спаренные розетки о кинуть к ним от коробки провод на 2,5мм.кв, а до коробки протянуть провод 3*4мм.кв.
Подключать по розеткам буду нагрузку когда как, но не меньше 5квт. Думаю что провода от коробки должно хватить. Автомат поставлю на 40А
Правильно я рассчитал такой вариант схемы.
Помещение для покраски сушки инфракрасными излучателями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 17.11.2014, 18:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если должны устанавливаться обычные розетки на 16 А, то и автомат должен быть на 16 А следовательно кабель 2,5 мм.кв под защитой автомата не больше 16А. Если одновременно включите 5 кВт нагрузки на одну линию, то будет срабатывать автомат поэтому рекомендую вам протянуть две линии 2,5 мм.кв под защитой двух автоматов на 16А, то есть разбить нагрузку на две линии.