давно мучает один вопрос.
хочу сделать проводку от автомата в щитке в одно из помещений.
хочу по обе стороны в комнате 8*4 поставить по две спаренные розетки о кинуть к ним от коробки провод на 2,5мм.кв, а до коробки протянуть провод 3*4мм.кв.
Подключать по розеткам буду нагрузку когда как, но не меньше 5квт. Думаю что провода от коробки должно хватить. Автомат поставлю на 40А
Правильно я рассчитал такой вариант схемы.
Помещение для покраски сушки инфракрасными излучателями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 18.11.2014, 10:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Бытовые потребители - чаще всего работают после нагрева в повторно- кратковременном режиме

даёте гарантию что инфракрасные обогреватели будут работать в повторно-кратковременном режиме? Лично я, нет?

Моё мнение такое. Ставите один автомат на 16 А тянете кабель 2,5 мм.кв к блоку розеток на одной стороне комнаты, ставите второй автомат и тянете кабель 2,5 мм.кв к блоку розеток на другой стороне комнаты. Таким образом будет защищена проводка от перегрузки и ваши обогреватели будут работать нормально. Не забываем о дифзащите для розеточных линий, то есть об УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 13:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены