давно мучает один вопрос.
хочу сделать проводку от автомата в щитке в одно из помещений. хочу по обе стороны в комнате 8*4 поставить по две спаренные розетки о кинуть к ним от коробки провод на 2,5мм.кв, а до коробки протянуть провод 3*4мм.кв. Подключать по розеткам буду нагрузку когда как, но не меньше 5квт. Думаю что провода от коробки должно хватить. Автомат поставлю на 40А Правильно я рассчитал такой вариант схемы. Помещение для покраски сушки инфракрасными излучателями. |
|
|
18.11.2014, 10:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Бытовые потребители - чаще всего работают после нагрева в повторно- кратковременном режиме даёте гарантию что инфракрасные обогреватели будут работать в повторно-кратковременном режиме? Лично я, нет? Моё мнение такое. Ставите один автомат на 16 А тянете кабель 2,5 мм.кв к блоку розеток на одной стороне комнаты, ставите второй автомат и тянете кабель 2,5 мм.кв к блоку розеток на другой стороне комнаты. Таким образом будет защищена проводка от перегрузки и ваши обогреватели будут работать нормально. Не забываем о дифзащите для розеточных линий, то есть об УЗО |
|
|