Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Моя проводка

Гость_автомаляр_*
сообщение 17.11.2014, 18:23
Сообщение #1





Гости






давно мучает один вопрос.
хочу сделать проводку от автомата в щитке в одно из помещений.
хочу по обе стороны в комнате 8*4 поставить по две спаренные розетки о кинуть к ним от коробки провод на 2,5мм.кв, а до коробки протянуть провод 3*4мм.кв.
Подключать по розеткам буду нагрузку когда как, но не меньше 5квт. Думаю что провода от коробки должно хватить. Автомат поставлю на 40А
Правильно я рассчитал такой вариант схемы.
Помещение для покраски сушки инфракрасными излучателями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 18.11.2014, 16:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Но на каждую линию автоматик 16А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 13:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены