привет фор-ум-чанам.
если не трудно скажите свое мнение: насколько может быть востребованным УЗО селекции в частном домовладении и какова от этого выгода. А может вообще оно не нужно или есть альтернатива. Я согласен что простые УЗО нужны а, вот эти.. мне кажется это просто коммерческое изобретение и больше ничего. Ведь вместо него достаточно дифавтомата и всё. |
|
|
19.11.2014, 21:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чего непонятно то? Если есть утечка, чтобы дом или квартира не остались без электричества СОВСЕМ первой линией обороны назначается групповой быстродействующий аппарат. Но если по каким то причинам не сработал он или утечка в линии, не защищенной УЗО, то вот тогда вступает в действие общее селективное УЗО. Через какие то доли секунды, но эта задержка достаточна для гарантированной сработки обычного УЗО.
-------------------- |
|
|