Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сдача ВЛ 10кВ и КТП (до 630 кВА) Ростехнадзор

overlord1781
сообщение 20.11.2014, 11:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Сдавали ростехнадзор.
Объект примерно такой:
- ВЛ 10 кВ;
- КТП 250 кВА, 630 кВА (разные объекты были);
Получили следующие замечание:

- Отсутствие АКТ монтажа по СИП 3 (не вопрос это исправим, акт напишем)
- Нету протокола испытания автоматических выключателей КТП (она пришла к нам в сборе, паспорт и тому подобное я думаю найдем, а если делать испытания автоматов то получается надо их снимать, можем ли мы это делать с новой КТП ?)
- Отсутствует поверка контрольных приборов, я так понимаю опять же это приборы измерения в самой КТП, тот же счетчик, он опломбирован, я на нем отпечатка пальца не имею права оставить?
- Не составлен АКТ работоспособности блокировки, может кто сталкивался? что это за зверь такой, я понимаю что КТП не откроется и так далее не пустит работать, пока не будет обесточена, это имеется ввиду?
- Нету протокола на измерении изоляции КОНТРОЛЬНЫХ кабелей, опят же если я все правильно понимаю, то нужно лезть к счетчику.
- Отсутствует протокол наладки РЗА, У нас самый крупный объект КТП 630 кВА, Защита предохранители, ОПН и автоматы, на сколько я знаю Релейки в таких подстанциях не делается, могу ошибаться.
- Отсутствует протокол измерения Ф-0, КТП не введины в работу, тобишь сделать этот замер мы не можем, правильно?
- Требуют замер сопротивления на каждую опору ВЛ 10 кВ, правильно ли это? если не ошибаюсь 2% от общего числа опор


Собственно хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу замечаний, возможно я что то не так понял.
Просто про испытания автоматов, контрольных кабелей я честно говоря считаю лишним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BBC
сообщение 20.11.2014, 13:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



Обратитесь в профессиональную ЭТЛ. Они Вам и паспорт измерительного комплекса сделают и протокол наладки РЗиА и ответят на все Ваши вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 8:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены