привет фор-ум-чанам.
если не трудно скажите свое мнение: насколько может быть востребованным УЗО селекции в частном домовладении и какова от этого выгода. А может вообще оно не нужно или есть альтернатива. Я согласен что простые УЗО нужны а, вот эти.. мне кажется это просто коммерческое изобретение и больше ничего. Ведь вместо него достаточно дифавтомата и всё. |
|
|
20.11.2014, 21:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость. Прочитайте и поймите. УЗО с чувствительностью выше 30 мА не защищает человека. Еще раз. Оно не защищает ЧЕЛОВЕКА. ЧЕЛОВЕКА от удара током оно НЕ ЗАЩИЩАЕТ. Оно создано для защиты от пожара. Когда происходит утечка на строительные конструкции возможен пожар из за нее. И вот здесь 1-5 секунд не являются фатальными. Но бывают такие утечки, при которых отключает оба аппарата. Буквально сегодня устанавливал розетки. Отключил только автомат. Случайно коснулся нулевым проводом за защитный. Выбило и УЗО групповое и головное 4 пол. 100 мА. И весь таунхауз погрузился во мрак. А было бы головное с селективным, ограничились бы только групповым.
-------------------- |
|
|