Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора

Igor Kolomio
сообщение 20.11.2014, 14:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Имеется схема:
Счетчик с автоматом 63А - Кабель АВВГ 4х25 (№1) - Вводной рубильник - Провод ПВ3 10мм2 (№2) - Стабилизатор - Провод ПВ3 10мм2 (№3) - Автомат 63А (элемент байпаса) - Провод ПВ3 10мм2 (№4) - АВР - Потребители.

Провода №2 и №3 почему-то сильно нагреваются, при этом №4 не нагревавается, хотя по них течет один и тот-же ток.

Провода то мы поменяем на 16мм2, но хотелось бы разобраться почему греются провода №2 и №3.
Какие есть предположения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 21.11.2014, 11:13
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А какая величина нагрузки? Длительно допустимый ток для кабеля принимается из расчета 70 градусов жила для ПВХ изоляции. Субъективно "очень горячо" это примерно 45-50 градусов. Так что вопрос больше не в том что греется, а в том, до какой температуры и при какой нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 10:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены