Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
20.11.2014, 14:11
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Имеется схема:
Счетчик с автоматом 63А - Кабель АВВГ 4х25 (№1) - Вводной рубильник - Провод ПВ3 10мм2 (№2) - Стабилизатор - Провод ПВ3 10мм2 (№3) - Автомат 63А (элемент байпаса) - Провод ПВ3 10мм2 (№4) - АВР - Потребители. Провода №2 и №3 почему-то сильно нагреваются, при этом №4 не нагревавается, хотя по них течет один и тот-же ток. Провода то мы поменяем на 16мм2, но хотелось бы разобраться почему греются провода №2 и №3. Какие есть предположения? |
|
|
21.11.2014, 11:13
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А какая величина нагрузки? Длительно допустимый ток для кабеля принимается из расчета 70 градусов жила для ПВХ изоляции. Субъективно "очень горячо" это примерно 45-50 градусов. Так что вопрос больше не в том что греется, а в том, до какой температуры и при какой нагрузке.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 10:01 |
|