микросварка контактов выключателей , электроарматура |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
микросварка контактов выключателей , электроарматура |
21.11.2014, 11:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42588 |
В последнее время упор клиенты делают на установку различных Led светильников, ламп, лент и пр..
При установки например точечных Led ламп 3-5 ватт более 20 штук на один проходной выключатель Viko в 8 случаях из 10 происходит микроприварка (залипание) контактной группы. Я думаю, что это связанно с броском пускового тока. А вот как с этим бороться, думало кончилось, ходить после установки и менять выключатели, толку нет. Может турки фуфло гонят? Попробовать паралельно с группой поставить ёмкость , как на старых трамплёрах для защиты контактов. До этого лет 12 работал с этой группой турецкой продукции, именно Viko проблем не было. Какие мысли? |
|
|
21.11.2014, 12:14
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42588 |
Эта тема у меня возникла примерно пол года назад, по видимому сами контакты теперь без серебряного покрытия. Но цена двойного проходного на сегодня в эквиваленте 3,3 $. Народ экономит и не все могут себе позволить vimar за 10$.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 16:03 |
|