Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
20.11.2014, 14:11
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Имеется схема:
Счетчик с автоматом 63А - Кабель АВВГ 4х25 (№1) - Вводной рубильник - Провод ПВ3 10мм2 (№2) - Стабилизатор - Провод ПВ3 10мм2 (№3) - Автомат 63А (элемент байпаса) - Провод ПВ3 10мм2 (№4) - АВР - Потребители. Провода №2 и №3 почему-то сильно нагреваются, при этом №4 не нагревавается, хотя по них течет один и тот-же ток. Провода то мы поменяем на 16мм2, но хотелось бы разобраться почему греются провода №2 и №3. Какие есть предположения? |
|
|
21.11.2014, 15:03
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
и не забывайте ещё что большинство производителей КПП халявят на сечении - если оно указано "10мм.кв" - это может быть не более чем название, а реальное сечение хоть-бы 8мм. было.
То что у вас провод +40 при окружающей т-ре +7 - это уже многовасто. а летом при Токр+25 что будет? Есть возможность клещами ток измерить? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 5:39 |
|