25.11.2014, 11:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2014 Пользователь №: 42653 |
Здравствуйте! Подскажите какое УЗО ( номиналы ) можно поставить на вводе в частный дом и нужно ли его подключать к контуру заземления? Ввод - 380 В, 15 кВт, вводной автомат 25 А. Второй вопрос - какую постоянную нагрузку ( А, кВт ) может выдержать четырёхжильный алюминиевый кабель АВВГ 4х16 мм2 проложенный в земле ( ввод в дом около 10 м )?
|
|
|
25.11.2014, 14:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S"
для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: