Сечение защитного проводника свыше 35 кв мм

017
сообщение 25.11.2014, 20:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



До последнего считал, что сечение защитного проводника должно быть:
- до 35 кв мм равным сечению фазных
- после 35 кв мм половине фазного
Сегодня пришел технадзор и сказал что уже по новому надо везде равным фазному.
Я что-то пропустил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 25.11.2014, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17642
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В ГОСТ Р 50571.5.54-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов" все как было
Прикрепленное изображение


С января будет ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в нём та же табличка (под номером 54.2)