может ли узо делать 2 фазы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
может ли узо делать 2 фазы? |
25.11.2014, 21:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2014 Пользователь №: 42661 |
Всем доброго времени суток у меня приключилась такая странность: подключил стиралку на вводе (узо вд1-63),жена поставила стирать вещи где-то через час я смотрю стирлка выключена попытался включить она не включается, взял проверить ток в розетке показал индикатор 2 фазы, я выключил узо проверил на вводе все норм после включил тоже все норм. может ли такое быть если нет заземления или нет сетевого фильтра?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.11.2014, 7:44
Сообщение
#2
|
Гости |
Плохой контакт в цепи "ноля". При пропаданиии "ноля" индикатор показывает "фазу" на обоих проводах из-за "наведённого" напряжения ("наводка").
|
|
|
26.11.2014, 8:21
Сообщение
#3
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
какая наведенка? Там полная фаза, проходящая через внутренности прибора в отсутствие ноля.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.11.2014, 8:51
Сообщение
#4
|
Гости |
И что? Фаза прошла через УЗО, "ноль" - нет, из-за отсутсвия контакта, имеем "в розетке показал индикатор 2 фазы" - классическая "наведёнка"! Есть интерес исследовать эту тему? Вскройте своё УЗО, проложите клок бумаги междe "нулевыми" контактами, проверьте наличие напряжения в цепи, защищаемой этим включенным УЗО. Сделайте выводы.
|
|
|