Соединение в взрывоопасной зоне

Гость_Гость_Dmitry_*_*
сообщение 25.11.2014, 15:05
Сообщение #1





Гости






Вопрос такой, класс взрывоопасности - зона 1. Не хватает кабеля(около метра) от обогревателя 1кВт до шкафа. Тип кабеля от обогревателя Holdflex кг 2х1.5+1х1.5, обогреватель со значком EX , как мне нарастить кабель? Можно ли просто соединить пайкой жилы и посадить в 2 термоусадки? Или же нужно бронированные распред. коробки?? Весь день искал в инете точной информации (ПЭУ, ГОСТы,Федеральные правила и нормы) , но везде вода, по этому поводу. Может кто подскажет , или носом ткнет туда где прям четко и ясно про это написанно?icon_confused.gif Заранее спасибо

На счет распределительной коробки, это накладней и занимает место( Что очень проблемотично в моей ситуации)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 25.11.2014, 15:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



пайка и термоусадка-достаточно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dmitry_*_*
сообщение 26.11.2014, 6:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(ez81 @ 25.11.2014, 15:19) *
пайка и термоусадка-достаточно


На что вы основывались, когда делали это утверждение? Мне же тоже в случае необходимости, нужно ссылаться на ГОСТ или правила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.11.2014, 9:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_Dmitry_* @ 26.11.2014, 6:50) *
На что вы основывались, когда делали это утверждение? Мне же тоже в случае необходимости, нужно ссылаться на ГОСТ или правила?

Основа соединение пайка, искра исключена, изоляция термоусадка герметична. Вот и все основания или читаем тут п.4 http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2871/index.htm


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 22:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены