Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора

Igor Kolomio
сообщение 20.11.2014, 14:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Имеется схема:
Счетчик с автоматом 63А - Кабель АВВГ 4х25 (№1) - Вводной рубильник - Провод ПВ3 10мм2 (№2) - Стабилизатор - Провод ПВ3 10мм2 (№3) - Автомат 63А (элемент байпаса) - Провод ПВ3 10мм2 (№4) - АВР - Потребители.

Провода №2 и №3 почему-то сильно нагреваются, при этом №4 не нагревавается, хотя по них течет один и тот-же ток.

Провода то мы поменяем на 16мм2, но хотелось бы разобраться почему греются провода №2 и №3.
Какие есть предположения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 26.11.2014, 12:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Версия №1:
магистрали 2 и 3 лежат где-нить в общей "куче" других кабелей и/или внутри помещения + загружены по полной для 10мм.кв + сечение занижено производителем. При этом магистраль №4 лежит отдельно и/или при холодной окружной температуре.

Версия №2:
Не могло получиться так, что ошибочно (не по схеме) подключен QS3 и рубило "АВР ДГУ" и та секция запитана сразу по двум кабелям №4 ?

Как раз измерение токов в этих ветках опровергнет и подтвердит одну их версий. Чудес не бывает.
А кабель этих веток лучше поменяйте на 16-25 мм.кв.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 10:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены