Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
20.11.2014, 14:11
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Имеется схема:
Счетчик с автоматом 63А - Кабель АВВГ 4х25 (№1) - Вводной рубильник - Провод ПВ3 10мм2 (№2) - Стабилизатор - Провод ПВ3 10мм2 (№3) - Автомат 63А (элемент байпаса) - Провод ПВ3 10мм2 (№4) - АВР - Потребители. Провода №2 и №3 почему-то сильно нагреваются, при этом №4 не нагревавается, хотя по них течет один и тот-же ток. Провода то мы поменяем на 16мм2, но хотелось бы разобраться почему греются провода №2 и №3. Какие есть предположения? |
|
|
26.11.2014, 12:00
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Версия №1:
магистрали 2 и 3 лежат где-нить в общей "куче" других кабелей и/или внутри помещения + загружены по полной для 10мм.кв + сечение занижено производителем. При этом магистраль №4 лежит отдельно и/или при холодной окружной температуре. Версия №2: Не могло получиться так, что ошибочно (не по схеме) подключен QS3 и рубило "АВР ДГУ" и та секция запитана сразу по двум кабелям №4 ? Как раз измерение токов в этих ветках опровергнет и подтвердит одну их версий. Чудес не бывает. А кабель этих веток лучше поменяйте на 16-25 мм.кв. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|