25.11.2014, 11:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2014 Пользователь №: 42653 |
Здравствуйте! Подскажите какое УЗО ( номиналы ) можно поставить на вводе в частный дом и нужно ли его подключать к контуру заземления? Ввод - 380 В, 15 кВт, вводной автомат 25 А. Второй вопрос - какую постоянную нагрузку ( А, кВт ) может выдержать четырёхжильный алюминиевый кабель АВВГ 4х16 мм2 проложенный в земле ( ввод в дом около 10 м )?
|
|
|
25.11.2014, 14:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S"
для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
25.11.2014, 16:57
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S" для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА Если линии короткие и на каждую УЗО-тогда вообще 10 мА можно поставить, ещё лучше будет. Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала? Ведь УЗО отключает только ток утечки, номинальный ток контактов 25 А у него. Автомат может при 29 А ещё час работать (характеристика автоматов акти 9 от шнайдера). Корпус не поплавится? Не лучше ли взять УЗО следующий по номиналу-32 А? Да собираюсь собрать щит, конечно после его проверит специалист. Как я поняла, самым оптимальным вариантом будет УЗО защищающее отдельный участок будь то стиральная машина, водонагреватель и т.д. Тогда УЗО нужно ставить с номинальным током утечки 10-30 мА, а номинальный ток УЗО будет зависеть от конкретной нагрузки. 1) Ток утечки УЗО (и его тип) зависит от характеристик нагрузки (как прикинуть читайте пункт ПУЭ 7.1.83). 2) Номинальный ток УЗО зависит от номинального тока автомата, который защищает кабель от щита до нагрузки. Считаю, что он должен быть выше номинального тока выключателя на одну ступень. 3) Автоматы обязаны быть в щите для защиты всех отходящих кабелей! 4) Номинальный ток автомата зависит от характеристик нагрузки (потребляемый ток) 5) Вместо связки УЗО+автомат можно применить ДИФ.Автомат, совмещающий в себе оба этих устройства. Сначала по крайней мере нарисуйте схему в пэинте и скиньте на форум. |
|
|
25.11.2014, 17:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала? Ну.. как минимум НД допускают подобное.. + я написал Цитата равным или более номинала вводного... т.е. 25 и выше -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.11.2014, 13:50
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
|
|
|
26.11.2014, 14:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
НД допускают продолжительную работу устройства УЗО при токе, на который оно не расчитано? А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.11.2014, 15:10
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать? Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано? Сообщение отредактировал Коляныч - 26.11.2014, 15:12 |
|
|
26.11.2014, 15:27
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано? Выскажу ИМХО. Производитель про этот пункт в курсе и РАССЧИТЫВАЕТ на то, что УЗО 25 А может быть применено в паре с автоматом 25А. А вообще, нужно об этом спросить производителя. -------------------- |
|
|