Соединение в взрывоопасной зоне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение в взрывоопасной зоне |
Гость_Гость_Dmitry_*_* |
25.11.2014, 15:05
Сообщение
#1
|
Гости |
Вопрос такой, класс взрывоопасности - зона 1. Не хватает кабеля(около метра) от обогревателя 1кВт до шкафа. Тип кабеля от обогревателя Holdflex кг 2х1.5+1х1.5, обогреватель со значком EX , как мне нарастить кабель? Можно ли просто соединить пайкой жилы и посадить в 2 термоусадки? Или же нужно бронированные распред. коробки?? Весь день искал в инете точной информации (ПЭУ, ГОСТы,Федеральные правила и нормы) , но везде вода, по этому поводу. Может кто подскажет , или носом ткнет туда где прям четко и ясно про это написанно? Заранее спасибо
На счет распределительной коробки, это накладней и занимает место( Что очень проблемотично в моей ситуации)... |
|
|
Гость_Гость_Dmitry_*_* |
27.11.2014, 7:10
Сообщение
#2
|
Гости |
Спасибо всем!!
P.S. Заменить полностью кабель, на новый длинный, не возможно, т.к. кабель выходит из термодатчика, который имеет взрывозащитную оболочку, которая в свою очередь заклепанная. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 22:55 |
|