27.11.2014, 9:28
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброе утро друзья подскажите пожалуйста какой нужен кабель (сечение) чтоб подключить 4 водонагревателя в каждом 3 тена по 2000 ват . у меня в сети 380 + ноль+земля. но по схеме тены подключаются 3 провода к фазам ф1 ф2 ф3 а другие конци от тенов в кучу и к нулю это получается питающий кабель (для 1 нагревателя) нужно подбирать как 6 кВт для 220в? меня смущает тот факт если взять 5 жильный кабель на 2.5 мм2(для 1 нагревателя) подключить 3 фазы по 3 проводам, а 3 нуля по одному проводу ноль не будет греться?
|
|
|
27.11.2014, 11:04
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Не волнуйтесь, при равномерной загрузке фаз, как у вас, в нулевом проводе тока не будет совсем, теоретически там и провод не нужен.
Это если вы будете регулировать мощность нагрева отключением 1 или 2-х ТЭНов от фазных проводов - вот огда в нулевом проводе ток и пойдёт, но не будет превышать фазный. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|