Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет кабеля , помогите подобрать кабель я совсем запутался(((

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.11.2014, 9:28
Сообщение #1





Гости






Доброе утро друзья подскажите пожалуйста какой нужен кабель (сечение) чтоб подключить 4 водонагревателя в каждом 3 тена по 2000 ват . у меня в сети 380 + ноль+земля. но по схеме тены подключаются 3 провода к фазам ф1 ф2 ф3 а другие конци от тенов в кучу и к нулю это получается питающий кабель (для 1 нагревателя) нужно подбирать как 6 кВт для 220в? меня смущает тот факт если взять 5 жильный кабель на 2.5 мм2(для 1 нагревателя) подключить 3 фазы по 3 проводам, а 3 нуля по одному проводу ноль не будет греться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 27.11.2014, 10:14
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Питающий кабель для 1 водонагревателя из 3 ТЭНов, подключенных звездой нужно считать как трехфазная нагрузка в 6 кВт. За нулевой провод не беспокойтесь - там в нормальном режиме ток будет почти отсутствовать. Но вот если вы потом захотите запитать все от однофазного генератора с объединением трех фаз, то тогда в нулевом проводе и потечет ток в три раза больше фазного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.11.2014, 12:14
Сообщение #3





Гости






Цитата(Pantryk @ 27.11.2014, 10:14) *
Питающий кабель для 1 водонагревателя из 3 ТЭНов, подключенных звездой нужно считать как трехфазная нагрузка в 6 кВт. За нулевой провод не беспокойтесь - там в нормальном режиме ток будет почти отсутствовать. Но вот если вы потом захотите запитать все от однофазного генератора с объединением трех фаз, то тогда в нулевом проводе и потечет ток в три раза больше фазного.


Спасибо за обьяснение выходит за общий кабель до распред щитка я могу взять 5х4мм и будет все хорошо? а от распред шитка 5х2.5 непосредственно к нагревателям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 22:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены