Расчет кабеля , помогите подобрать кабель я совсем запутался((( |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет кабеля , помогите подобрать кабель я совсем запутался((( |
Гость_Гость_Александр_*_* |
27.11.2014, 9:28
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброе утро друзья подскажите пожалуйста какой нужен кабель (сечение) чтоб подключить 4 водонагревателя в каждом 3 тена по 2000 ват . у меня в сети 380 + ноль+земля. но по схеме тены подключаются 3 провода к фазам ф1 ф2 ф3 а другие конци от тенов в кучу и к нулю это получается питающий кабель (для 1 нагревателя) нужно подбирать как 6 кВт для 220в? меня смущает тот факт если взять 5 жильный кабель на 2.5 мм2(для 1 нагревателя) подключить 3 фазы по 3 проводам, а 3 нуля по одному проводу ноль не будет греться?
|
|
|
27.11.2014, 10:14
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Питающий кабель для 1 водонагревателя из 3 ТЭНов, подключенных звездой нужно считать как трехфазная нагрузка в 6 кВт. За нулевой провод не беспокойтесь - там в нормальном режиме ток будет почти отсутствовать. Но вот если вы потом захотите запитать все от однофазного генератора с объединением трех фаз, то тогда в нулевом проводе и потечет ток в три раза больше фазного.
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
27.11.2014, 12:14
Сообщение
#3
|
Гости |
Питающий кабель для 1 водонагревателя из 3 ТЭНов, подключенных звездой нужно считать как трехфазная нагрузка в 6 кВт. За нулевой провод не беспокойтесь - там в нормальном режиме ток будет почти отсутствовать. Но вот если вы потом захотите запитать все от однофазного генератора с объединением трех фаз, то тогда в нулевом проводе и потечет ток в три раза больше фазного. Спасибо за обьяснение выходит за общий кабель до распред щитка я могу взять 5х4мм и будет все хорошо? а от распред шитка 5х2.5 непосредственно к нагревателям? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 22:52 |
|