Подключение ВРУ к шине заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ВРУ к шине заземления |
28.11.2014, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
|
|
|
28.11.2014, 18:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные. |
|
|
28.11.2014, 19:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. Спасибо Олега, полезный пункт. (добавлю в свои ссылки). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|