Подключение ВРУ к шине заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ВРУ к шине заземления |
28.11.2014, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
|
|
|
28.11.2014, 18:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17573 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
29.11.2014, 13:40
Сообщение
#3
|
Гости |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные. Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ. Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению. Ответ по существу: ОПЧ ВРУ класса I заземляют соединяя ее с PE шиной штатными средствами (как предусмотрено изготовителем); ОПЧ ВРУ класса II запрещено заземлять. Вопрошающий не владеет терминологией. Однако надеюсь он поймет. |
|
|
29.11.2014, 16:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17573 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ. Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению. Согласен нужно внимательно читать. Прежде всего вопрос от 017: "Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?" 1. К ГЗШ может подключаться оболочка ВРУ. Согласно п.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ". 2. К ГЗШ (отдельно установленной) может подключаться проводник от РЕ-шины в составе ВРУ. 017 интересует подключение именно к шине заземления, поэтому в обоих случаях п.542.4.2 самое то. А я считаю, что без документации и знаний не следует выполнять заземление. Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов". Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума. Терминатор, читай почаще п.1.7.119 в ПУЭ |
|
|