Подключение ВРУ к шине заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ВРУ к шине заземления |
28.11.2014, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
|
|
|
29.11.2014, 16:45
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Тише, тише, горячие финские парни
Если бы я владел терминологией, я бы задавал вопросы в разделе "Вопрсы профессионала". Документации ЗИ нет. ВРУ изготавливалось по заказу, согласно опросного листа проекта.В шкафах металлическая шина с болтами. Шкафов пять. Подставки под шкафы сварили между собой и к полосе. В помещении ГРЩ - полоса по периметру 40х4. Шины в шкафах тоже сварили между собой, это надо было, или болтовым соединением надо? К полосе, которая по периметру надо соединить каждый шкаф? Болтовым или сварить? |
|
|
29.11.2014, 16:52
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
В помещении ГРЩ - полоса по периметру 40х4. Шины в шкафах тоже сварили между собой, это надо было, или болтовым соединением надо? К полосе, которая по периметру надо соединить каждый шкаф? Болтовым или сварить? Если есть возможность сварить, варите, хуже точно не будет не придумали еще соединение лучше. Болтовое нужно делать там, где контур заземления соединяется с ГЗШ, для проверки сопротивления заземления. Сообщение отредактировал Transformator - 29.11.2014, 16:53 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|