Подключение ВРУ к шине заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ВРУ к шине заземления |
28.11.2014, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
|
|
|
28.11.2014, 18:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17533 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
29.11.2014, 13:40
Сообщение
#3
|
Гости |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные. Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ. Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению. Ответ по существу: ОПЧ ВРУ класса I заземляют соединяя ее с PE шиной штатными средствами (как предусмотрено изготовителем); ОПЧ ВРУ класса II запрещено заземлять. Вопрошающий не владеет терминологией. Однако надеюсь он поймет. |
|
|
30.11.2014, 4:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17533 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ОПЧ ВРУ класса II запрещено заземлять. На твою реплику никто и внимания не обратил. Хотя бы потому, что никакого сомнения в необходимости заземления 017 не проявил. Интересовал только способ соединения. цитата:"Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?" Однозначно про I класс. Да и реплика почти правильная, в духе ПУЭ (1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;") Нормальный вариант "ОПЧ во ВРУ класса II запрещено заземлять". ВРУ я так понимаю 1 класса, "железная" какой стандарт - ХЗ Правильно, 1. Стандарт на Х не нужен. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 20:27 |
|