Подключение ВРУ к шине заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ВРУ к шине заземления |
28.11.2014, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
|
|
|
30.11.2014, 15:04
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Вы меня сейчас совсем запутаете. Вот как на первом фото, это правильно? Или надо где-то медную шину привинтить? Сечение кабеля от ТП к ВРУ АВВГ 4х185.
|
|
|
30.11.2014, 17:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17533 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот как на первом фото, это правильно? Вот как на первом фото - правильно. Это вариант внутри. Заземляющий проводник подключается рядом с PEN питающего кабеля. Или надо где-то медную шину привинтить? Если вам это надо - привинчивайте. Вариант отдельно. Сечение кабеля от ТП к ВРУ АВВГ 4х185. Значит 40х4 на ГЗШ не тянет. Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2014, 17:12 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 20:51 |
|