28.11.2014, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
|
|
|
30.11.2014, 22:09
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
"Если вам это надо - привинчивайте." - мне то накуа?
"Значит 40х4 на ГЗШ не тянет. " - а то что внутри ВРУ тянет? |
|
|
1.12.2014, 0:32
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17533 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
- мне то накуа? Да откуда я знаю - а то что внутри ВРУ тянет? А то что внутри, это вы самостоятельно измерьте (в своем щите, а не по фотке), посчитайте сечение.. После этого сравните с 185 мм2 . 40*4=160мм2 почему не тянет? "Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии". PEN 185 мм2. С учетом эквивалентной проводимости железа (в 3,24 раза хуже) 40х4 и на пол-PENа не тянет (ТЦ№6) Сообщение отредактировал Олега - 1.12.2014, 1:17 |
|
|