Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СИПом от ВРУ до этажного щитка по фасаду?

Гость_blind_*
сообщение 30.11.2014, 13:10
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте Уважаемые участники форума!

Задача следующая.
Дано: дом 58- го года постройки,3 подъезда , 3 этажа, по 2 квартиры на этаже. Стояки старые и слабенькие.
Необходимо проложить новый провод от ВРУ (1 этаж второго подъезда) в третий подъезд. Щитки и счетчики находятся в подъезде на этаже. Щитки накладные металлические.
Предложили следующий вариант. 3 провода СИП на каждый этаж по фасаду, затем через стену в подъезд. В ПУЭ не рекомендуют СИП для прокладки в помещениях, но и нет четких указаний как выполнять такие вводы.
Прошу помощи опытных мастеров. Как лучше реализовать такую задачу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 30.11.2014, 17:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Зато СИП натянул и больше с крепежом по фасаду не елозишь icon_biggrin.gif
Еще вариант - А, на изоляторах.
Вопрос к коллегам. Где в нормативке описывается возможность выноса распределительной сети жилого здания на фасад ?

Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2014, 17:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2014, 18:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 30.11.2014, 18:29) *
Вопрос к коллегам. Где в нормативке описывается возможность выноса распределительной сети жилого здания на фасад ?

ПУЭ гл.2.1 Наружные электропроводки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2014, 23:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 30.11.2014, 18:29) *
Вопрос к коллегам. Где в нормативке описывается возможность выноса распределительной сети жилого здания на фасад ?
Цитата(с2н5он @ 30.11.2014, 18:43) *
ПУЭ гл.2.1 Наружные электропроводки

В гл.2.1 р."Наружные электропроводки" дан способ выполнения. Однако нет указания какие сети можно так выполнять.
В старом жилом фонде по стенам (не по фасадным !) шли гурьбой трубы со всеми сетями подряд. Но это дело прошлое.
Ни одного боль-менее современного здания с этим безобразием не вижу. И проектов тоже. Т.е. наружные проводки только к наружному оборудованию. К примеру, к безопорному (настенному) освещению (общ.здания) стараюсь по наружке вовсе не таскать, делаю выводы через стены.
Опираясь на правильный способ раздела "Наружные электропроводки" вы и забытые розетки станете пробрасывать по наружной стене ? (типа ведь обои уже поклеены icon_smile.gif )
И в общем какая-то хрень.. пришли некие люди, предложили.. Чей дом, кто хозяин, где проект реконструкции, почему нет опытных мастеров... пипец полный.

Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2014, 23:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2014, 0:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 1.12.2014, 0:47) *
Но это дело прошлое.

угу, щас..если не забуду и получится на выходных сфоткаю, а так в прицепе схематично, коллекция осень 2014, сделано сипом с рядом стоящей опоры, ввод ранее был слева (глухая стена), но хозяйке 1 эатажа он мешал сделать пристройку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.zip ( 2.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- blind   СИПом от ВРУ до этажного щитка по фасаду?   30.11.2014, 13:10
- - Shturman1   А зачем три СИПа-то тянуть на каждый этажный щит? ...   30.11.2014, 13:20
- - blind   Не совсем правильно написал. 3 СИПа, по одному на ...   30.11.2014, 13:25
- - FRAER   Зачем СИП-то? Возьмите АВВГ, он и дешевле... Если ...   30.11.2014, 14:07
- - с2н5он   ещё проще АПВ или ПВ   30.11.2014, 14:10
- - blind   Действительно, АВВГ дешевле. и нет подводных камне...   30.11.2014, 14:46
- - Олега   Зато СИП натянул и больше с крепежом по фасаду не ...   30.11.2014, 17:29
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 30.11.2014, 18:29) Вопрос ...   30.11.2014, 18:43
|- - Олега   Цитата(Олега @ 30.11.2014, 18:29) * Вопрос к колле...   30.11.2014, 23:47
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 1.12.2014, 0:47) Но это де...   1.12.2014, 0:10
- - Ixtim   непонятно, а зачем вылазить на фасад? это джамшути...   30.11.2014, 17:42
- - FRAER   ЦитатаЗато СИП натянул и больше с крепежом по фаса...   30.11.2014, 19:25
- - Shturman1   Цитатавот мне и безлимитный источник ЭЭ на день-дв...   30.11.2014, 19:41
- - Олега   Причем тут вводы ? Они всегда относились к наружны...   1.12.2014, 11:56
- - с2н5он   тогда между подъездами на втором этаже (2-х эт.дом...   1.12.2014, 18:03
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 1.12.2014, 18:03) тогда м...   1.12.2014, 18:31
- - с2н5он   реконструкция или полная замена проводки   1.12.2014, 21:24
- - Олега   угу.. и реставрация.. резиново-тряпичным шнуром по...   1.12.2014, 23:47
- - с2н5он   естессно, все новые дома с подвалами, но у ТС таки...   2.12.2014, 0:17
- - Олега   58-го года и без подвала ? Скорее всего сталинка п...   2.12.2014, 9:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 2.12.2014, 9:33) 58-го год...   2.12.2014, 22:37
- - Олега   Спорить не буду - blind затих и про подвал неведом...   3.12.2014, 20:02


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 16:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены