Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Бесперебойник не спасает, горит оборудование

yurybx
сообщение 28.11.2014, 18:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 42696



На предприятии в серверной работает разнообразное оборудование: сервера, свич, офисные телефонные станции, GSM-шлюзы, медиа-конвертор. Всё это подключено через один мощный бесперебойник, а именно Mustek PowerMust 1000 USB. На протяжении 4 лет в момент длительных перебоев электроснабжения (при которых ИБП садил свою батарею и вырубался) сгорело два GSM-шлюза, два медиа-конвертера и один модуль телефонной станции. Похожая ситуация и с другим оборудованием, которое подключено напрямую в розетки. Почему оно горит - понятно: скачки напряжения в момент пропадания/восстановления питания. А вот почему горит серверное оборудование - не понятно. При кратковременных перебоях питания подобных ситуаций замечено не было. Значит что-то происходит в момент включения/выключения бесперебойника.
Внятного ответа от местных электриков я не добился, ровно как и у гугла. Грешил на бесперебойник. Стал его проверять: разрядил батарею, подал электричество, посмотрел на вольтметр. Бесперебойник подал питание через 2-3 сек. после восстановления питания в сети. Значит скачок напряжения в момент восстановления электроснабжения можно исключить. Идём дальше. Подключил к бесперебойнику сервер, посмотрел на вольтметр - ёп та! 1200 вольт! На долю секунды, а потом снова 220. Что за хрень!? Ага, думаю я, выходит импульсные блоки питания серверов вызывают кратковременный скачок напряжения при подаче питания!
Верны ли мои выводы?
Будет ли эффективным решением реле напряжения с задержкой включения для каждого устройства? К примеру: включился ИБП, вместе с ним - первый сервер, через секунду - второй, ещё через секунду - телефонная станция и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yurybx
сообщение 1.12.2014, 11:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 42696



Теоретически может быть такое. Но в этом случае горели бы порты телефонных станций, GSM-шлюзов и другого оборудования, т. к. сигнальные кабели подключены непосредственно в порты. Случай с медиа-конвертером, который горел дважды, тоже странный: у него всего три сигнальные линии - телефонная, интернет и оптика. Первая ведёт в ту телефонную станцию, которая ещё ни разу не горела, вторая - в неубиваемый свич, а третья - вообще оптоволокно. И чёрт его знает, как медиаконвертер мог дважды гореть по сигнальным линиям, если порты, к которым они подключены, целы целёхоньки. Логично предположить, что импульс пошёл по питанию. Но я могу и ошибаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yurybx   Бесперебойник не спасает, горит оборудование   28.11.2014, 18:28
- - Ixtim   мало инфы, чтоб что-то посоветовать. но моё имхо -...   28.11.2014, 18:47
- - Блуждающий Электрик   Цитата(yurybx @ 28.11.2014, 18:28) Подклю...   28.11.2014, 20:58
- - Flash   На блоках питания ВСЕХ компов по входу должэны быт...   29.11.2014, 12:53
- - yurybx   У меня нету оборудования, чтобы измерять синусоиду...   1.12.2014, 10:27
- - Pantryk   А у вас оборудование точно по питанию горит, а не ...   1.12.2014, 10:40
- - Shura_with_KINEF   Цитата(yurybx @ 28.11.2014, 18:28) На пре...   1.12.2014, 11:16
- - yurybx   Теоретически может быть такое. Но в этом случае го...   1.12.2014, 11:19
- - Блуждающий Электрик   Указанный ИБП на выходе имеет практически ту же се...   1.12.2014, 22:40
- - yurybx   Заземления нету. Есть зануление. Насколько ровное ...   3.12.2014, 9:50
|- - сочувствующий   Цитата(yurybx @ 3.12.2014, 9:50) Заземлен...   3.12.2014, 13:23
|- - Гость_ОЛЕГ_*   Цитата(yurybx @ 3.12.2014, 9:50) Заземлен...   3.12.2014, 13:52
- - yurybx   Реле напряжения не работает через бесперебойник...   3.12.2014, 11:23
- - net_man   если бюджет позволяет закупаться, то не проще ли з...   3.12.2014, 12:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 15:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены