Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение кухонной техники

Zlodey_gtn
сообщение 1.12.2014, 1:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 42728



Ребята, всем привет!
Вопрос такой: можно ли в двойную розетку, подключенную к автомату 16А подключить одновременно духовой шкаф с номинальной мощностью 3,85кВт и холодильник 180 Вт? Или же этот духовой шкаф подключить вместе с варочной поверхностью 7,5 кВт к автомату на 32А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Kolomio
сообщение 1.12.2014, 14:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



3,85кВт - это 17,5А. Розетка максимум выдерживает 16А. Поэтому духовой шкаф надо подключать напрямую. Автомат 20А, лучше 25А.