Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

замена проводки в гараже

stan123
сообщение 2.12.2014, 22:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.12.2014
Пользователь №: 42755



Хочю в гараже поставить автоматы и добавить розетки. Сейчас в гараже 1 розетка и общее освещение , хочу зделать еще 3 розетки . 1 розетка для лампы и радио. Вторая для сварочного аппарата 220вольт и остальные 2 для болгарки и дрель и обогреватель 2000w.
Подскажите что нужно купить и где найти схему подключения цепи ?

Сам я знаю что для 1 розетки лампы и радио подайдет автомат B10 и для общего освещения будет автомат B10
А для 3 розеток поставлю 3 автомата C16.
Для всех розеток будет кабель 3x2.5

Общая мощность 5 автоматов получиться 68A какой мощности покупать УЗО ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 2.12.2014, 23:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Да уж...
Тогда иначе... на основе имеющихся данных.
Цитата
Подскажите что нужно купить и где найти схему подключения цепи ?
Купить нужно то, что получится в окончательном варианте схемы. Схему придётся рисовать свою, ибо может и подойдёт чья то готовая, только где её взять то? icon_wink.gif
Цитата
Общая мощность 5 автоматов получиться 68A какой мощности покупать УЗО ?
Если речь об однофазке и нет впереди никакого вводного автомата, то УЗО на 80А. Если же вводной автомат имеется, то номинал УЗО не менее номинала вводного АВ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы