замена проводки в гараже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
замена проводки в гараже |
2.12.2014, 22:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.12.2014 Пользователь №: 42755 |
Хочю в гараже поставить автоматы и добавить розетки. Сейчас в гараже 1 розетка и общее освещение , хочу зделать еще 3 розетки . 1 розетка для лампы и радио. Вторая для сварочного аппарата 220вольт и остальные 2 для болгарки и дрель и обогреватель 2000w.
Подскажите что нужно купить и где найти схему подключения цепи ? Сам я знаю что для 1 розетки лампы и радио подайдет автомат B10 и для общего освещения будет автомат B10 А для 3 розеток поставлю 3 автомата C16. Для всех розеток будет кабель 3x2.5 Общая мощность 5 автоматов получиться 68A какой мощности покупать УЗО ? |
|
|
2.12.2014, 23:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Да уж...
Тогда иначе... на основе имеющихся данных. Цитата Подскажите что нужно купить и где найти схему подключения цепи ? Купить нужно то, что получится в окончательном варианте схемы. Схему придётся рисовать свою, ибо может и подойдёт чья то готовая, только где её взять то? Цитата Общая мощность 5 автоматов получиться 68A какой мощности покупать УЗО ? Если речь об однофазке и нет впереди никакого вводного автомата, то УЗО на 80А. Если же вводной автомат имеется, то номинал УЗО не менее номинала вводного АВ.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|