Вопрос про автоматических выключателей. 5 вопросов в одном. Прошу по мере возможности и знании ответить каждому. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос про автоматических выключателей. 5 вопросов в одном. Прошу по мере возможности и знании ответить каждому. |
1.12.2014, 20:26
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 42736 |
Трех фазный автомат на 200А. Сколько Кв выдержит 1)на 220в (три фазы заходит и три выходит но пользуешься только одним), 2) на 380в (три фазы заходит и три выходит и пользуешься тремя отдельно по 220в на 3 этажа), 3)на 380в (три фазы заходит и три выходит и пользуешься тремя на 380в)? 4)А если 3х фазный автомат подключить на одну фазу с помощью перемычек? 5) И наоборот три однофазных 63А подключить на 380в (каждому заходит отдельная фаза L1,L2,L3 и пользуешься на 380в). Как рассчитать? P=U*I так или по другому? Или каждый из 5 по отдельности? 6) Трёхфазный автомат срабатывает при превышении тока 200 А в любой из фаз. По какому расчету? 200*380=76000 200*220=44000?
|
|
|
3.12.2014, 8:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Кв это что? Если киловольт то много, можно не замарачиваться, если киловатт (кВт) то
1) 220 х 200 = 44 кВт без сработки (зависит от многих факторов) или 220 х 200 х 2,55 = 112кВт не более 120 секунд 2) То же что и 1) отдельно по каждому этажу (хотя возможны варианты от разности нагрузки на этажах) 3) 1,73х 0,4 х 200 х 0,9 (к примеру косинус фи) = 124 киловата (предельная нагрузка) или 125х2,55=317кВт до 2х минут И т.д. Короче смысл. 1ф расчитываем как P=IxU где I=200A, U=220 3ф как Р=1,73хIxUx cos ф если соединить 3 полюса получаем параллельное соединение I-const соответственно 600А Для автоматов модульной серии с характеристиками В,С,D 1,13 Iном - до 1часа (менше 63А), до 2х часов выше 63А 1,45 Iном менее часа и менее 2х соответственно 2,55 от 1 до 60 и от1 до 120 при 32 и выше 32 соответственно дальше думаю смысла нет описывать. Для не модульных автоматов нужно смотреть характеристики конкретных автоматов, но близко к этому. Это в 2х словах. |
|
|
3.12.2014, 9:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
если соединить 3 полюса получаем параллельное соединение I-const соответственно 600А Повторюсь еще раз, тут математика типа 200+200+200= 600 - не катит!-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|