Электропитание квартиры

GrAlexI
сообщение 3.12.2014, 15:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2014
Пользователь №: 42759



Вот схема на рисунке эл.питания квартиры. Да, квартира на 6 этаже.

Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире. В теории должен выключится один из автоматов в ЩР4 (в квартире), но вырубается автомат QF1 в щите ЩР3 (для квартиры). Думаю причина в тома, что далеко находится провод Е1 соединяющий PE и N в ЩР1.

1) Для исправления ставлю в ЩР4 перемычку между шинами XT1 и XT2 и все работает правильно выключается при коротком замыкании автоматы
в щите ЩР4. Правильно это сделано?

2) Вот думаю может правильно в щите ЩР3 поставить УЗО?

3) Интересно как может защищать нас в розетке контакты защитного заземления если на нем висит нейтральный провод N от 220в?


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 3.12.2014, 16:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире.
Типа, краш-тест проводки?.. icon_wink.gif

1. Не стоит этого делать, даже для эксперимента. После разделения на N и РЕ в ЩР1 они больше нигде не должны соединятся.
2. Не помешает, даже не одно, а несколько.
3. Защитные контакты розетки подключены к РЕ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 7:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены