Вот схема на рисунке эл.питания квартиры. Да, квартира на 6 этаже.
Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире. В теории должен выключится один из автоматов в ЩР4 (в квартире), но вырубается автомат QF1 в щите ЩР3 (для квартиры). Думаю причина в тома, что далеко находится провод Е1 соединяющий PE и N в ЩР1. 1) Для исправления ставлю в ЩР4 перемычку между шинами XT1 и XT2 и все работает правильно выключается при коротком замыкании автоматы в щите ЩР4. Правильно это сделано? 2) Вот думаю может правильно в щите ЩР3 поставить УЗО? 3) Интересно как может защищать нас в розетке контакты защитного заземления если на нем висит нейтральный провод N от 220в? |
|
|
||
3.12.2014, 16:43
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42759 |
Да, "краш-тест проводки" - лучше проведу сейчас пока делаю ремонт, чем потом переделовать.
Типа, краш-тест проводки?.. 1. Не стоит этого делать, даже для эксперимента. После разделения на N и РЕ в ЩР1 они больше нигде не должны соединятся. 2. Не помешает, даже не одно, а несколько. 3. Защитные контакты розетки подключены к РЕ. 1. Тогда почему не срабатывают автоматы в ЩР4, а срабатывает в ЩР3 QF1, фирма у всех IEK класса С. 2. Думаю поменять в щите QF2, QF3, QF4 на УЗО 30мА. |
|
|