Электропитание квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электропитание квартиры |
3.12.2014, 15:39
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42759 |
Вот схема на рисунке эл.питания квартиры. Да, квартира на 6 этаже.
Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире. В теории должен выключится один из автоматов в ЩР4 (в квартире), но вырубается автомат QF1 в щите ЩР3 (для квартиры). Думаю причина в тома, что далеко находится провод Е1 соединяющий PE и N в ЩР1. 1) Для исправления ставлю в ЩР4 перемычку между шинами XT1 и XT2 и все работает правильно выключается при коротком замыкании автоматы в щите ЩР4. Правильно это сделано? 2) Вот думаю может правильно в щите ЩР3 поставить УЗО? 3) Интересно как может защищать нас в розетке контакты защитного заземления если на нем висит нейтральный провод N от 220в? |
|
|
||
3.12.2014, 17:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Варианты по п.1. (выбор самостоятельный)
- Не правильная сборка (отсюда не видать) - QF1 - образец с более быстрой реацией - QF1 уже находится под нормальной нагрузкой в прогретом состоянии и ему достаточно лёгкого пинка - барабашка По п.2. Поменять не на УЗО, а на дифавтоматы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 7:08 |
|