Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ? , SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ?

МДВ
сообщение 3.12.2014, 18:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2014
Пользователь №: 42766



Электромонтажником было выполнено оконечивание кабеля концевой муфтой и наконечниками непосредственно в шкафу. Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2014, 18:39
Сообщение #2





Гости






Цитата(МДВ @ 3.12.2014, 18:10) *
... Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ?

Приведите Вашему заказчику вот этот пункт ПУЭ:"4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки...