Электромонтажником было выполнено оконечивание кабеля концевой муфтой и наконечниками непосредственно в шкафу. Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ? Приведите Вашему заказчику вот этот пункт ПУЭ:"4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42766 ![]() |
Приведите Вашему заказчику вот этот пункт ПУЭ:"4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки... Спасибо за подсказку! А вообще, кроме этого есть где-нибудь рекомендации по обустройству ввода в ВРУ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |