Вот схема на рисунке эл.питания квартиры. Да, квартира на 6 этаже.
Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире. В теории должен выключится один из автоматов в ЩР4 (в квартире), но вырубается автомат QF1 в щите ЩР3 (для квартиры). Думаю причина в тома, что далеко находится провод Е1 соединяющий PE и N в ЩР1. 1) Для исправления ставлю в ЩР4 перемычку между шинами XT1 и XT2 и все работает правильно выключается при коротком замыкании автоматы в щите ЩР4. Правильно это сделано? 2) Вот думаю может правильно в щите ЩР3 поставить УЗО? 3) Интересно как может защищать нас в розетке контакты защитного заземления если на нем висит нейтральный провод N от 220в? |
|
|
||
3.12.2014, 20:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата но меньше номинал амперов у автоматов, то он (с меньшим номиналом Ампер) должен отключатся раньше? Только при перегрузке. При КЗ не предсказуемо, какой из АВ сработает первым.При замене АВ на дифы номинал по току сохранить. Брать с током утечки 30 мА. Предпочтителен класс А, при стеснённых финансовых возможностях и затруднением с поиском, можно АС. Не забыть, что после дифов или УЗО их нули не должны соединяться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|