Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме. Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления. Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.? Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По первой картинке:
- сопротивление заземления не более 30 Ом - РЕ проводник должен присутствовать и на выходе щита По второй... - странная схемка получилась - в доме нет больше никаких потребителей? - бытовых потребителей тоже стоит раскидывать по разным фазам -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |