Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения.

Romeon
сообщение 4.12.2014, 8:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2014
Пользователь №: 42772



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме.
Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления.
Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.?

Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 4.12.2014, 13:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Фото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю

Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимофей_116
сообщение 4.12.2014, 15:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 42593



Цитата(Shturman1 @ 4.12.2014, 13:41) *
Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик?



На данный момент ТТ, имеется ли смысл переделывать? ... По поводу автомата, сам хотел бы задать вопрос человеку, который его туда поставил, на днях уберу, поставлю шину вместо него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Romeon   ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения.   4.12.2014, 8:47
- - Arch   а что, хороший художник, все понятно и правильно о...   4.12.2014, 9:37
- - Romeon   Не могу еще 2 файла загрузить, еще 2 фазы   4.12.2014, 9:43
- - savelij®   По первой картинке: - сопротивление заземления не ...   4.12.2014, 9:47
- - Donh   чё то мне помнится о сопротивление заземления 4 Ом...   4.12.2014, 9:56
- - Romeon   Все правильно. Не могу догрузить еще 2 фото по ост...   4.12.2014, 9:59
- - Тимофей_116   Похожий вопрос. Не могу определиться с системой за...   4.12.2014, 12:25
- - Shturman1   ЦитатаФото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю Судя п...   4.12.2014, 13:41
|- - Тимофей_116   Цитата(Shturman1 @ 4.12.2014, 13:41) Судя...   4.12.2014, 15:01
- - FRAER   Цитатазачем в нуле после счетчика установлен одноп...   4.12.2014, 15:30
- - ТТТТТТ   А почему некоторые считают что здесь система ТТ а ...   4.12.2014, 18:06
- - Shturman1   ЦитатаА почему некоторые считают что здесь система...   4.12.2014, 18:41
|- - Гость   Цитата(Shturman1 @ 4.12.2014, 18:41) в се...   4.12.2014, 18:54
- - Volt380   Автомат С25 в нуле - это шедевр!!   4.12.2014, 18:51
- - Тимофей_116   ЦитатаВы понимаете какое нарушение вы допустили. А...   4.12.2014, 19:57