ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения. |
4.12.2014, 8:47
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42772 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме. Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления. Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.? Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37 |
|
|
4.12.2014, 13:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Фото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик? |
|
|
4.12.2014, 15:01
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42593 |
Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик? На данный момент ТТ, имеется ли смысл переделывать? ... По поводу автомата, сам хотел бы задать вопрос человеку, который его туда поставил, на днях уберу, поставлю шину вместо него. |
|
|