Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме. Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления. Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.? Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37 |
|
|
Гость_ТТТТТТ_* |
4.12.2014, 18:06
Сообщение
#2
|
Гости |
А почему некоторые считают что здесь система ТТ а не IT. - Если бы это была ТТ нейтраль должна на вводе уже заземляться, а не отдельно жить сама по себе.
но в любом случае хоть ТТ или IT нейтраль, нет вводного автомата, и после, почему на нулевой шине стоит отдельный выключатель??? - Вы понимаете какое нарушение вы допустили. А к тому же у вас номинал 25А на нулевой шине стоит меньше чем на фазах 40А -БОМБА!!! |
|
|