Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения.

Romeon
сообщение 4.12.2014, 8:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2014
Пользователь №: 42772



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме.
Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления.
Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.?

Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volt380
сообщение 4.12.2014, 18:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Автомат С25 в нуле - это шедевр!!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Romeon   ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения.   4.12.2014, 8:47
- - Arch   а что, хороший художник, все понятно и правильно о...   4.12.2014, 9:37
- - Romeon   Не могу еще 2 файла загрузить, еще 2 фазы   4.12.2014, 9:43
- - savelij®   По первой картинке: - сопротивление заземления не ...   4.12.2014, 9:47
- - Donh   чё то мне помнится о сопротивление заземления 4 Ом...   4.12.2014, 9:56
- - Romeon   Все правильно. Не могу догрузить еще 2 фото по ост...   4.12.2014, 9:59
- - Тимофей_116   Похожий вопрос. Не могу определиться с системой за...   4.12.2014, 12:25
- - Shturman1   ЦитатаФото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю Судя п...   4.12.2014, 13:41
|- - Тимофей_116   Цитата(Shturman1 @ 4.12.2014, 13:41) Судя...   4.12.2014, 15:01
- - FRAER   Цитатазачем в нуле после счетчика установлен одноп...   4.12.2014, 15:30
- - ТТТТТТ   А почему некоторые считают что здесь система ТТ а ...   4.12.2014, 18:06
- - Shturman1   ЦитатаА почему некоторые считают что здесь система...   4.12.2014, 18:41
|- - Гость   Цитата(Shturman1 @ 4.12.2014, 18:41) в се...   4.12.2014, 18:54
- - Volt380   Автомат С25 в нуле - это шедевр!!   4.12.2014, 18:51
- - Тимофей_116   ЦитатаВы понимаете какое нарушение вы допустили. А...   4.12.2014, 19:57